Есть плита. Она армируется с определенным шагом (25-30см ячейка). Плита заливается. Далее под несущие стены выкладиваются из кирпича или также заливаются из бетона (естестенно тоже армируются ) ребра жесткости. На них ставятся стены.
В основном вижу, как ставят стены сразу на плиту. Это как раз неправильно
Ненадолго фоту выложу
У Вас не правильное представление о происходящих явлениях. Никаких "ребер жесткости" под несущие стены не нужно ( и я даже никогда не встречала подобных понятий). То, что сделано у Вас - это просто цоколь. Его цель отсечь воду(и правильно Вы говорите, что многие их не делают - это большая ошибка). Но у Вас цоколь сделан не правильно и он не выполнит свою основную функцию, а даже наооборот.
tahamolos, что Вы вкладываете в понятие цоколь?
Ваша категоричность удивляет. У Вас строительное образование?
http://spbfundament.nethouse.ru/serv...fc2s0ch4u0.jpg вот аналогичная конструкция, если раньше не встречали
Цоколем называется нижняя, выступающая часть стены здания или лучше сказать продолжение фундамента сверх: поверхности земли под основание стен. Его высота над уровнем земли 60-80 см Назначение цоколя состоит в том, чтобы отстранить, по возможности, проникания в стены строения притекающей к нему дождевой и снеговой воды; кроме того, цоколь даст красивый вид зданию, возвышаясь над поверхностью земли поднимая, так сказать, стены, выставляет на вид и самое здание.(с)
Цоколь и фундаментная плита это разные конструкции и живут каждая своей жизнью в Вашем случае. К сожалению не могу прокоментирвать подробнее не видел фото. На самом деле Вас напарили с армированием плиты. Три сетки это абсурд в фундаментной плите. Как правило в фундаментной плите армируется растянутая зона (низ). Верхнее армирование конструктивное.
По просьбе tahamolos отвечал ейный супруг. Старший преподаватель СПбГАСУ, почетный строитель РФ.
tahamolos По-моему мы зря тратим время и вносим зерно сомнения у ПЕРловки, тем более что дом уже под крышей...
Если вы внимательно прочтете, то что написано на сайте, то увидите, что ваша конструкция кардинально отличается
Цокольные ребра выполняются монолитно с плитой, при этом, арматурный каркас цокольных ребер должен быть жестко сварен с арматурным каркасом фундаментной плиты.
Мне просто жалко - и Перлрвку жалко, потому что сделали плохо и жалко тех потенциальных заказчиков , которые могут обратиться к добрым стороителям....
Добрый день ,подскажите пожалуйста про фирму http://www.spbrb.ru/ Русь бревенчатая ,кто сталкивался ,отзывы очень интересуют.