Страница 1 из 2 12 Последняя »

Тема: Из крана горячей воды льется холодная

  1. #1
    Элита Аватар для Anast
    Регистрация
    18.07.2006
    Адрес
    метро Комендантский пр.
    Сообщений
    1 771

    Из крана горячей воды льется холодная

    Куда идти? Кому жаловаться? Из крана горячей воды льется холодная. Приходится пропускать 20-30 минут. Утром дикая проблема банально сходить в душ. Что делать?

  2. ответ для Anast , на сообщение « Из крана горячей воды льется холодная »
    #2
    Активный участник
    Регистрация
    05.12.2010
    Адрес
    Лигово
    Сообщений
    390

    Аналогичная ситуация и у меня, тоже возмущаюсь!

  3. ответ для Anast , на сообщение « Из крана горячей воды льется холодная »
    #3

    И у меня! Вчера весь день возмущалась, помыться невозможно. Причем началось это после отключения на испытание тепловых сетей. Всю зиму из крана лил кипяток.

  4. ответ для Anast , на сообщение « Из крана горячей воды льется холодная »
    #4
    Хранитель Аватар для Михалыч
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    пр.Марш.Жукова
    Сообщений
    13 679

    При двухтрубной системе подачи воды (одна труба для подачи, вторая для отвода обратной воды) летом часто одну трубу отключают.
    Например, у нас возле дома обнаружилась небольшая протечка на теплотрассе, на подающей трубе. Теплосети просто отключили подачу по прямой трубе, и подают в дом ГВ по обратке.

    Поэтому при малом разборе ГВ (ночью в основном) она просто остывает в трубе. И ничего в масштабах дома с этим не сделать.
    Выход - поставить водогрей...

    Зимой ситуация лучше, т.к. вода непрерывно движется по магистрали, чтобы были горячими батареи. В этом случае слить остывшую воду надо только из трубы в квартире после входного вентиля, и немного из стояка.

  5. #5
    Активный участник Аватар для Happy Nastik
    Регистрация
    03.09.2009
    Адрес
    Академка
    Сообщений
    397

    Цитата Сообщение от Ирина984 Посмотреть сообщение
    И у меня! Вчера весь день возмущалась, помыться невозможно. Причем началось это после отключения на испытание тепловых сетей. Всю зиму из крана лил кипяток.
    И у нас так же, тоже ждем горячей воды после испытаний.

  6. #6

    Цитата Сообщение от Михалыч Посмотреть сообщение
    При двухтрубной системе подачи воды (одна труба для подачи, вторая для отвода обратной воды) летом часто одну трубу отключают.
    Например, у нас возле дома обнаружилась небольшая протечка на теплотрассе, на подающей трубе. Теплосети просто отключили подачу по прямой трубе, и подают в дом ГВ по обратке.

    Поэтому при малом разборе ГВ (ночью в основном) она просто остывает в трубе. И ничего в масштабах дома с этим не сделать.
    Выход - поставить водогрей...

    Зимой ситуация лучше, т.к. вода непрерывно движется по магистрали, чтобы были горячими батареи. В этом случае слить остывшую воду надо только из трубы в квартире после входного вентиля, и немного из стояка.
    Спасибо за ликбез!
    Не подскажете, а то некогда искать, какова по нормам должна быть температура горячей воды? Пойду сначала пригрожу в ЖК, потом начну войну. Не готова всё лето терпеть еле тепленькую водичку.

  7. ответ для Anast , на сообщение « Из крана горячей воды льется холодная »
    #7

    Да и пока холодную пропустишь 20-30 минут - по счетчикам набежит как на горячую, у всего дома деньги лишние берут тогда.

  8. ответ для Anast , на сообщение « Из крана горячей воды льется холодная »
    #8

    Звонить 004! У дочери такая же ситуация была, звонок помог). Конечно, пришлось проявить настойчивость. Работы было на 5 минут. Слесарь что-то подкрутил в подвале. Только сегодня это с ней обсуждали.
    Если не ошибаюсь, то можно ссылаться на следующие нормативы:
    Согласно приложению №1 к правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. №307, температура горячей воды в точке разбора должна быть не менее 60 градусов и не более 75 градусов для открытых систем централизованного теплоснабжения. Допустимое отклонение в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более, чем на 5 градусов; в дневное время (с 6.00 до 23.00 часов) не более, чем на 3 градуса.

  9. #9
    Хранитель Аватар для Михалыч
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    пр.Марш.Жукова
    Сообщений
    13 679

    Цитата Сообщение от Bayadera Посмотреть сообщение
    Звонить 004! У дочери такая же ситуация была, звонок помог). Конечно, пришлось проявить настойчивость. Работы было на 5 минут. Слесарь что-то подкрутил в подвале. Только сегодня это с ней обсуждали.
    Если не ошибаюсь, то можно ссылаться на следующие нормативы:
    Согласно приложению №1 к правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. №307, температура горячей воды в точке разбора должна быть не менее 60 градусов и не более 75 градусов для открытых систем централизованного теплоснабжения. Допустимое отклонение в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более, чем на 5 градусов; в дневное время (с 6.00 до 23.00 часов) не более, чем на 3 градуса.
    Только нигде не написано, что вода должна быть такой температуры СРАЗУ.
    А Роспотребнадзор в своей инструкции по измерению температуры пишет, что допускается сливать воду до 10 минут...

    http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/4093237/

    7.5. Перед отбором проб горячей воды следует сливать воду до установления постоянной температуры. Время слива воды может составлять до 10 минут в зависимости от состояния распределительной сети и режима расхода горячей воды потребителем. При отборе проб в месте подачи горячей воды в разводящую сеть, слив воды не производится. Отбор пробы производят в емкость, отвечающую требованиям пункта 3.2 настоящих методических указаний, при этом через емкость для отбора происходит непрерывный ток воды. Расход воды должен составлять не менее 2 литров в минуту (определяется по времени заполнения мерной емкости). При отборе пробы и проведении измерений избыток воды переливается через край емкости для отбора пробы в поддон, а из него удаляется в канализацию.

  10. #10

    Цитата Сообщение от Михалыч Посмотреть сообщение
    Только нигде не написано, что вода должна быть такой температуры СРАЗУ.
    А Роспотребнадзор в своей инструкции по измерению температуры пишет, что допускается сливать воду до 10 минут...

    http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/4093237/

    7.5. Перед отбором проб горячей воды следует сливать воду до установления постоянной температуры. Время слива воды может составлять до 10 минут в зависимости от состояния распределительной сети и режима расхода горячей воды потребителем. При отборе проб в месте подачи горячей воды в разводящую сеть, слив воды не производится. Отбор пробы производят в емкость, отвечающую требованиям пункта 3.2 настоящих методических указаний, при этом через емкость для отбора происходит непрерывный ток воды. Расход воды должен составлять не менее 2 литров в минуту (определяется по времени заполнения мерной емкости). При отборе пробы и проведении измерений избыток воды переливается через край емкости для отбора пробы в поддон, а из него удаляется в канализацию.
    Спасибо! У нас и за 20 минут на 18 этаже не сольется до горячей, я проверяла. Вообще именно до Горячей воды мне не удалось слить ни разу, ни днем, ни вечером.
    позвоню сразу в 004, спасибо за совет.

Страница 1 из 2 12 Последняя »


Быстрый переход

Ваши права в разделе

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов.
© 2000— Littleone®
Контактная информация · Рекламодателям

Работает на vBulletin® версия 4.2.1
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. Все права защищены.
Перевод на русский язык - idelena